adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-11-11
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 19:01
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-14 09:24
A相與N相短路 絕對的  如果沒猜錯 是錯把A相電當N線用了吧! 大哥 這個,還查。。我暈 接的時候絕對看都沒看 電壓都沒量 就敢接上線通電 佩服! 事先如果量過電壓 絕對不會出現這種低級錯誤! 謹慎 謹慎呀!
每天一點點