樓主  發表于: 2012-11-12 19:01
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 22:54
不跳閘的話漏電開關真的有問題了,建議樓主多了解一下漏電開關的原理。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗