現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-13 21:51
不跳閘才是有問題呢,這是因為漏電斷路器的零序電流互感器電流不為0,所以保護動作。