多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 16:38
對于一臺變頻器拖多臺電機的事,我以前看到有人這樣做過,工頻情況下,電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率,這樣做有什么問題嗎?電機是冷卻塔上的風機。
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 18:25
“電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率,這樣做有什么問題嗎?”
經過我的實際實驗和連續8小時的運行檢驗,應用一臺變頻器托動多臺電動機的操作,只要保證您所說的“電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率”是沒有什么大的問題的。需要注意的是:
1、被拖動的這些臺電動機其運行狀態是相同的。
2、保險起見,最好預留出“變頻器最大輸出功率×25%=保全功率”,作為這些臺電動機“同時啟動”和“意外過載”的保全措施。
以上純屬我個人所見,僅供參考。