樓主  發表于: 2012-11-13 21:18
我的空壓機是螺桿式的 ,啟動電路是星三角啟動,由于我的空壓機選型過大  經常加壓不到10分鐘壓力就滿足了0.8Mpas   后就開始卸載由于卸載是在做無用功,現在我想把它改成 PLC+變頻頻器控制 ,請問要用到那些東西? 要什么模塊 什么PLC 及變頻器?
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-14 10:52
1樓說得對,設備本身應該有這樣的功能。如果要改的話,需要壓力傳感器,模擬量模塊,變頻器,PLC,再根據你的現場用氣量變化調節,編程。