樓主  發表于: 2012-11-14 08:54
三菱編程軟件連接不上PLC,但是電腦的COM端口驅動工作都正常,求解!
  兩天前連接都可以,觸摸屏也可以,昨天開始怎么連接都不行了。,,,,,郁悶中



用了那么久了,設置端口一切都正常,為什么會這樣,,  
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 12:18
完美解決方案:用串口監控軟件,查看串口(或USB轉換口)的通訊數據,分析一下就知道原因了,究竟是線的問題,還是PLC沒能響應,還是電腦端口出錯