q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 13:56
M0的PLS給Y0得電。 可是Y0是如何實現自鎖的?
M0 PLS時,與Y0串聯的MO常閉觸點是什么狀態?

q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 15:29
引用
引用第1樓xcaq123于2012-11-15 15:19發表的  :
還不如用ALT指令

其實我也知道有ALT指令, 只是不能理解上圖的程序?
q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-15 16:59
引用
引用第3樓cvlsam于2012-11-15 15:54發表的  :
就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。

以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。
第一周期:
X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。
.......


先謝了!
關于映像區:我再問一下,第一個掃描周期,在X0按下,M0得電。那么M0的動合觸點是不是也要在下一個掃描周期才會ON,是不是所有的線圈指令(T,C,M,Y等)得電后都要先寫入映像區,其動合觸點都要在線圈得電后的下一個掃描周期才ON,動斷觸電則相反。
q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-16 10:06
引用
引用第5樓cvlsam于2012-11-15 17:04發表的  :
更新輸入輸出映像區已經寫的非常明白了,輸入輸出,輸入輸出,輸入輸出。。。。定時器,他是輸入輸出嗎?C計數器,他屬于輸入輸出嗎?M,內部存儲器,他屬于輸出輸出嗎?


我在煩你一下, 就是將Y0改為M,也能實現自鎖,你能再解釋一下嗎?