q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 13:56
M0的PLS給Y0得電。 可是Y0是如何實現自鎖的?
M0 PLS時,與Y0串聯的MO常閉觸點是什么狀態?

dqk123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 140 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2012-12-30
查看dqk123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 22:45
就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。

以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。
第一周期:
X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。
第二周期:
由于更新了輸入輸出映像區,因此Y0的觸點發生了變化,其動分觸點為OFF,其動合觸點為ON,因此此時形成了自保。

也就是說,其需要2個周期來完成自保。