樓主  發表于: 2012-11-15 21:13
有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都?jí)牧,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢?
程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-26 19:44
沒有遇到過,還是檢查外圍線路有故障嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。