nnlibing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 164 點
下載積分: 497 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-02-20
查看nnlibing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 21:13
有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢?
程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-09-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 00:10
我有時設計有個習慣,就是同一尾數信號為同一組功能
好比說有Y0-Y7.……………………Y70-y77
如果有8組相同功能的動作,為了程序編寫方便,會將Y0、Y10、Y20.………………。Y7、Y17、Y27.…………設計為同一個功能的輸出
所以看看是不是這方面外部電氣有問題
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓