樓主  發表于: 2012-11-19 21:19
卷繞機伺服,調試好的,生產了2天,結果伺服不換向了,但PLC輸出沒問題呀,脈沖信號,方向信號。伺服是安川的,plc是匯川的。
查查沒問題,以為伺服壞了,就換了一個伺服,結果也是2天后就又不會換向了,伺服沒報故障代號,照理一直往一個方向走碰到限位也應該停,但沒停,
我設置的是伺服碰到限位,當前方向報警,但反方向可執行。因為我PLC程序已經換向了,好像伺服也認到變方向了,就伺服電機不執行反方向。
我用的是PLSV指令。
大師們,幫分析一下呢?


急啊,,,
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-11-06
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-20 08:41
是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是記憶著電機轉動32767轉  達到極限  后面會丟失數據  此時是需要程序清除伺服內部的數據記憶 簡單的說 是記憶初始化