樓主  發表于: 2012-11-20 20:15
各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 10:28
應該是要串連不是並連迴路
樓主留言:
串聯? 2個設備如何串聯急停?
能詳細說明下嘛
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-22 10:46
兩邊的控制都是常閉的迴路,接上去.動作當然OK囉~
樓主留言:
我是想問 這樣做 會不會對plc造成隱患。
新部件的回路電源直接就并在了plc上了
3樓  發表于: 2012-11-25 07:42
N對接是沒關係的
樓主留言:
假如不是新部件的N接在了plc的com,而且新部件的L 接在了plc的com  是不是 這樣就容易出事
4樓  發表于: 2012-11-26 13:49
共點只要能N對N,  P24不能跟P24.
樓主留言:
什么叫plc對plc
有點暈了

可以再交流清楚點嘛

我現在擔心的是 新部件的電源回路 疊加在了plc輸入的電源回路中,是不是這樣個情況。

假如新部件急停的n端剛好接到了plc的com端。而L端剛好接到plc的x1端 是不是就沒事 