zhouguocheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 259 點
下載積分: 587 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2025-02-22
查看zhouguocheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-20 22:00
     現在我遇到相當頭痛的問題,希望高手,或者解決過這種問題的同志幫我支個招。
abb變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾,abb變頻器和臺達dvp32es的485通訊干擾,ab變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾。具體現象就是歐姆龍cp1e的通訊指示燈不是正常的閃爍(有的不帶負載,能正常通訊,帶上負載通訊指示燈偶爾出現中斷,plc寄存器的數據不正常,但變頻器數據是正常的。有的就更嚴重了,把負載斷路器拔掉,運行變頻器也出現通訊是有時無現象)
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2840 個
工控威望: 4469 點
下載積分: 217647 分
在線時間: 3199(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-03-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:05
是不是安裝距離太近?變頻器接地了嗎??實在不行考慮變頻器單獨安裝。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1