昨天遇到一個問題,我給如題PLC寫入程序都正常,可是在使用時候輸出點就是沒有指示,也不動作。懷疑程序沒有寫入,之后又讀取,讀取后程序也完整。
程序寫入沒有問題。難道是程序有問題?于是做了一個最簡單的啟停程序,在監視模式下,啟動按鈕按下,提示閉合,可是奇怪的事情來了,閉合的線路 Y線圈不動作。、
真心不知道原因了~求高手解答~
[ 此帖被祥林嫂在2012-11-30 14:10重新編輯 ]
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 14:57
PLC本身的問題~謝謝各位了~已經解決了~換了一個沒問題了