mashuming84
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2012-12-02
查看mashuming84的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
yaojl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 183 點
下載積分: 913 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2021-04-24
查看yaojl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 21:22
PLC使用常開或常閉應由外部器件觸點的功能和安全需要決定的,如使設備運行啟動的外部觸點用常開,設備運行停止用的外部觸點常閉