請問威綸通MT6056I如何連接2個CP1H+CIF11,謝謝!
我這邊使用的 485 4線方式連接的,請問模塊CIF11撥碼如何設置?
我這邊2臺PLC的通訊燈是都閃,過會后,滅,然后再閃
觸摸屏里只能看到一臺PLC的信號,而另一臺PLC 的信號沒有,顯示PLC沒有響應
請問哪里出錯了,請幫忙指點一下,謝謝!
james195
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2019-03-20
查看james195的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-26 19:23
不了解你說的硬件。不過你能用485連一臺,那就肯定能連兩臺。
1、給你兩個設備設置兩個不同的地址,并確保他們數據傳輸方式一樣(就那幾個數據位,幾個停止位那個),波特率一致;
2、在屏的地址里一定要設置成不同設備的地址。比如:設備1的地址為2,設備2的地址為4,訪問他們的40019寄存器,你要這樣寫1#40019,2#40019;
不過根據你說的情況,你第二臺貌似都沒連上
james195
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2019-03-20
查看james195的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-26 19:24
沒法編輯帖子,不好意思,。是2#40019,4#40019