三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不會失去。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 343 點
下載積分: 716 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-07-05
查看liuling_0911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-28 11:12
你條件不能同時驅動,這是軸BUSY信號是置一的。所以不行