matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:35
圖片:
高電平驅動負載能力弱的問題,L點甚至不能接負載,有什么辦法加以改進電路,使L點輸出高電平時可以做正極電源用。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-07 09:31
個人觀點供樓主參考;
你的保護二極管(浪誦吸收)應該把負極連接到VCC上面。至于樓主描述的用低電壓控制plc方法可以,只是在實際使用中可能存在干擾問題,因為實際工作現場,動力線錯綜復雜的布局難免影響到你這樣的輸入方式。
就像我們經常使用的模擬量輸入的選擇一樣,首選是數字量,其次是電流型,最后是電壓型。