設備入料有一傳感器,出料有一傳感器,就是要做報警,防止有產品卡在設備里面,設備是流水線型。且速度是變頻無極調速。
我有以下想法:
(1):進一產品寄存器加1 ;出一產品寄存器減1,期間寄存器數值與設定值比較,這個需要根據設備長度手動調整設定值 。
(2):進第一片產品是開始計時,出第一片產品時結束計時,這段時間即是產品正常流過時間,用此時間做基準與第二片在設備內時間比較。由于流水線速度可調,設每片基準時間以上一片時間為準,
就是想第二個想法不知道程序怎么寫,,求救!急,,,前輩們,,,,麻煩你們幫幫我
尋師傅多名
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 17:42
我也做過類似的功能,也用于PCB傳輸的警報，思路都與上面但差不多,除了上面說的警報延遲,(若卡在入料的位置,等出料的發現,已有很多板子了。嚴格來說,是無法達成的,因誤警報太多,后來客戶要求關閉。

另外,只有減少傳感器距離,縮短警報時間,但控制原理是不變的!

我的認為是要求工人加強對設備的監視,才是最好的辦法!