樓主  發表于: 2012-11-30 14:38

大家好!我隨便編了個程序,在寄存器設置中把 D2  設置成十進制10后,把程序傳到PLC中,每次輸入X0,為什么D2的內容不從10往上加,而是還要從0往上加呢
真心學習!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 21:14
順序錯了。把程序寫入PLC中,再強制D2等于10。
樓主留言:
怎么強制呢?要用MOV指令嗎 還是其他的方法,請指教
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-01 21:40
有兩種方法,一種就是樓上所說的用MOV等指令,另一種通過編程軟件強制,這種方法常用于程序調試時。只不過你那個軟件好像是老款的,不是GX DEVELOPER,所以我也不知怎樣在那個軟件上操作強制。