查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-01 18:43
原來一直用變頻器帶動工作轉臺,用接近開關感應皮帶輪上的幾個點作長度測試,現在準備用伺服電機帶動轉臺,那么我通過PLC發出轉動脈沖量,那么我還需要單獨加編碼器(不是伺服電機自帶的)嗎。這樣我就知道發出脈沖量與實際轉動量是否相符合,
旋轉什么類型的編碼器,大家推薦下性價比好的啊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-01 20:45
如果機械傳動可靠,基本上不用重新加編碼器。伺服自帶的分辨率已經足夠。
比如說你原來要求精度是mm級的,現在動力改進了精度可以控制在um級,就是誤差達到十幾個um,也比原來的mm精確了很多。