358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-09-19
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 19:09
伺服電機按每分鐘運行100轉的固定速度運行,每轉10000轉停5秒,同一臺機上的另一臺聯動的變頻電機如何自動調整頻率?謝謝大家!(變頻器是用通信控制)
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2024-08-16
查看hjl76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 16:15
我以前是做包裝設備的,你這問題我遇到過,我以前是1分鐘生產100包,每包對應的包裝袋(透明膜)要一樣長,誤差1MM,很難控制
后來想想一主機(帶變頻器)為參考點,在主機上加編碼器,編碼器的信號轉換給伺服,PLC和伺服通信的方法去改變伺服電子齒輪比,來設定包裝袋的長度
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2024-08-16
查看hjl76的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 16:24
我最早做過一次是以伺服電機轉速為基準,加編碼器,通過PID來調整變頻器速度, 這樣有個問題前面幾個不準。