liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
單位零線帶電 和機殼(地)接觸時有輕微火花 并導致漏電開關動作 測量相線及零線間電壓正常 請教原因 謝謝
hlq720827
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 203 點
下載積分: 585 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2021-08-18
查看hlq720827的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 14:58
三項不平衡,中性線有零序電流,變壓器中性點接地電阻太大了