fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-04-22
查看fkw12345的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-04 11:19
圖片:
圖片:
圖片:
我用一個FX2N PLC做主站帶一個FX1S做從站,通信模塊是FX2N-485-BD,FXIN-485-BD?? 接線后 兩模塊SD RD 指示燈 一直常亮! 通信不成功!



大家幫我看看那里不對，怎么就通信不上呢?/span>
[ 此帖被fkw12345在2012-12-04 14:04重新編輯 ]
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 13:44
NN網絡兩臺不同型號的PLC能通行碼
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 16:14
引用
引用第9樓匯榮鋁業于2012-12-04 15:03發表的  :
不同系列不同組的是不能做N比N通訊的。1S和1S的可以,1N和1N的也可以,2N和2N的也可以。1S和2N的不行,1S和1N的也不行。




在我的認知中也是這樣的   不同的型號的PLC是不可以NN網絡通訊的