到車間的電源電纜線有3根(都是5線制,3火1零1地),這3根電纜是從高低壓配電室的一個1600A斷路器來的。2根電纜并接壓在一個三相600A斷路器上,零線地線分別壓好,因線太粗,第3根壓不上去,壓到一個250A三相斷路器上,請問,第三根的零線地線可以不壓接嗎?空著行嗎?
即:車間有3根電纜線,都是鋼鎧電纜,其中2根連接到600A斷路器中,零線地線分別壓好。1根連接到250A斷路器中,250A斷路器只帶這條生產線的一個機臺,機臺的零線地線連接到600A斷路器的電源進線的零線地線上。600A斷路器帶這條生產線的其余機臺,
問題是:壓到250A斷路器的電源進線的零線地線是否需要連接(與壓到600A斷路器的2根電源進線的零線地線壓到一起)?空著行嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-12-06 19:48重新編輯 ]
燕蜂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2331 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2013-01-14
查看燕蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-06 15:48
看得不是很清楚,如果空開始帶漏電保護的4線的,那就一定要接.一般總線零線都有單獨的接線位置!