512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-05 11:21
施耐德伺服驅動器LXM23DU04M3X在開機的時候偶爾的會出現異常~~~~~~異常的現象為~~~在剛開始通電的時候伺服驅動器會在低電壓報警和正常狀態這兩個狀態之間來回跳動,而且跳動的頻率也不低 ,當斷電在重新通電伺服又正常了、能正常啟動后就不再出來跳動的現象了   ~~~~~~~有哪位大俠可也幫忙分析下原因~~~~~謝謝
崇拜高手
wangkeming07
學無止境。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 826 點
下載積分: 851 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-23 17:03
開關電壓的問題,造成開機不穩定,