如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
zby7811
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 71 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-16 10:07
11樓錯了!熱繼電器接km1,km1輸出接電機和km2輸入,電流調整為32a
小貓
zby7811
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 71 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2012-12-23 16:13
熱繼電器應加在KM1上,熱繼電器設定32a.