• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-12-11 17:22
引用
引用第7樓電工三于2012-12-10 22:56發表的  :
我就不明哪里危險了,我這里配電房兩排柜,一排一個變壓器,供同一個車間的電

共同一個車間不同設備是可以但兩臺變壓器供一條生產線就不行。先說零線1.零線在供電系統中起到平衡三線電流作用如果同一條生產線用兩個變壓器供電如果零線接地那么兩臺變壓器就共零線如果有一臺變壓器出現不平衡就會在零線上產生很大電流容易燒零線也會影響到另一臺變壓器。2.地線同一條流水線用不同地線如果有一邊的設備上有漏電如果有人一手摸到漏電的設備一手摸沒有漏電的設備兩臺不是統一配電系統不是同一地線所以會有電位差這樣會有危險電壓。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-12-11 17:29
順便說下我公司用15臺變壓器一臺為高壓35KV轉10KV14臺10KV轉400V但我們都沒有混用為的就是安全。生產什么重要安全第一我們都是兩臺兩臺并聯使用的
otlyp
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 1803 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2022-01-20
查看otlyp的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-12-11 19:03
技術的問題到是可解決,但供電部門有相關的規定是禁止在同一樓的樓層同時用兩臺變壓器供電!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-12-11 19:12
想得太簡單啦,你停電合電時一般人搞不定的,搞不好要炸東西的
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-10-07
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-12-11 20:06
引用
引用第8樓rockyhuo于2012-12-10 23:25發表的  :
兩臺變壓器要能實現并網,要求兩臺變壓器的容量最好一樣,還有其他的一些參數要一致才行

拉倒吧,你沒弄過吧
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-12-13 16:07
同一組高壓進線是可以的,兩個變壓器之間做聯絡開關,一般電力安裝公司你要求都會幫做,自己就不要動手了(無資質),但是供電局是禁止的,出了問題自己負責
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-12-14 00:11
完全可以的,我們有一個車間就是用兩臺變壓器供電的,以前還是沒有并聯運行的,F在改為并聯運行了。
a281293586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2014-10-28
查看a281293586的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-12-14 08:57
負載分開,我們鋼鐵廠,10幾個變壓器,注釋清楚一點就OK了
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-12-14 09:07
分開控制是完全可以的,只要你的變壓器容量能滿足二線、三線的負荷就可以了,并聯運行的話,要求很多;
竹屋主人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 202 點
下載積分: 709 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-10-09
最后登錄: 2021-12-14
查看竹屋主人的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-12-14 09:20
并網供電就可以了。我公司也是兩臺變壓器。
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-10-07
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-12-14 09:31
不一樣的變壓器并網沒有試過,個人感覺不妥,負載分開供是不錯的選擇,不過一定要標識明白,相關人員明確線路的走向和分工,否則也是存在危險的。
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-12-14 15:09
關鍵是在什么地方并聯,另外兩臺變壓器是不是同型號同廠家的。到了車間并聯,很危險!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go