李善超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-12-22
最后登錄: 2015-11-06
查看李善超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 13:27
請各位大俠幫忙,我是新手,我們公司的一臺變頻器水井抽水用,今天早上停電再送電的時候,一啟動,變頻器就顯示OC過流,然后我復位在啟動,頻率能走一點之后還是過流,我就一直復位它一直跳,最后就這么好的,變頻器是歐瑞的,請各位大俠指教[
a47283721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 120 點
下載積分: 526 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2024-04-08
查看a47283721的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 18:18
額定電流設大點  如果有過流動作延時的話  就設長點  再不行就是電機或者是變頻器里頭的檢測元件出來問題  或者是變頻器選小了http://shop101192815.taobao.com/?spm=a1z0b.7.2-17724694211.3.SC5Dub