李善超
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-12-22
最后登錄: 2015-11-06
查看李善超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 13:27
請各位大俠幫忙,我是新手,我們公司的一臺變頻器水井抽水用,今天早上停電再送電的時候,一啟動,變頻器就顯示OC過流,然后我復位在啟動,頻率能走一點之后還是過流,我就一直復位它一直跳,最后就這么好的,變頻器是歐瑞的,請各位大俠指教[
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 21:46
啟動能轉一點點,先別忙看電機,把變頻器輸出線拆下來,測量變頻器的輸出電壓,正常的話就是電機堵轉了