jinjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-09-09
查看jinjin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 16:59
]我們公司有兩臺螺桿空壓機,都是專用的文本控制器控制,星三角啟動?蛰d率60%左右,覺得太浪費了。想改成變頻的,最好恒壓控制,但是沒有經驗。比如與原控制器怎么對接,頻率太低時對機器潤滑有沒有負面影響,螺桿機的機械和控制原理等等。有懂的朋友聊聊!
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 21:33
你的想法很好,用變頻器控制是很簡單的,你用星三角的主接觸器的輔助觸點控制變頻器的運行信號,空壓機加壓時會有一個控制進氣閥的輸出,在進氣閥的線圈上并聯一個繼電器,進氣時變頻器50Hz運行,卸壓后可以在20-40HZ運行?梢怨約用電,頻率低時對機器潤滑沒有任何的影響