鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-13 18:54
圖片:
各位大俠:
    大家好,附件是安全繼電器(CES-A-ABA-01)上撕下來的接線圖,這個是用在一個安全門上的,H1,H2是接了一個接近開關
小弟沒弄明白,TST,OUT,ERR這三個接線柱的功能,因為我以前也沒接觸過此類繼電器,高手探討下。此繼電器的原理,
使用技巧,謝謝
lsb110322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2019-04-16
查看lsb110322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 21:48
H1.H2是設備上的保護開關輸入信號。當設備正常時OUT和14,24點會使設備控制線路繼電器工作。設備可以正常工作。當H1,H2出錯時ERR會給PLC一個信號設備不能使用。處理好H1,H2故障后按復位鍵TST動作設備正常
lsb110322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2019-04-16
查看lsb110322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-26 21:57
13,14,23,24要看控制線路的設計,它的作用和普通接觸器的輔助觸點