各位大蝦好!

    我這有臺設備,前段時間突然有個動作不對了,其他動作全部正常,PLC上輸出端一個接電磁閥的觸點一直有輸出不會斷電,然后我就跟其他一樣的設備調換了PLC,確認是PLC的那個觸點一直有輸出導致的,初步懷疑PLC的那個觸點損壞,之后我就想把程序修改一下,換一個觸點,但是PLC程序有密碼,因為設備程序我有備份,當時也就沒想找解密軟件解密,直接就強制清除PLC程序和密碼了,當我把備份的程序上傳至PLC后,在上傳完后,就顯示有PLC運算錯誤,無法從PORG轉到RUN,請問這個PLC是不是已經損壞?謝謝

zzqforever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1232 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2016-05-10
查看zzqforever的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-29 15:46
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此款松下PLC型號為FP0-C32T,在程序編輯器中無法清除內存,后來重新對PLC進行了強制清除一次,上傳程序后還是顯示運算錯誤;然后又使用空白程序上傳至PLC,但傳送完后同樣顯示PLC運算錯誤,詳細情況請查看圖片。
zzqforever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1232 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2016-05-10
查看zzqforever的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-03 14:37
終于搞定了,感謝樓上幾位的回復,自己忽略了一個地方!
將PLC強制清除后,觸摸屏里有一個參數設置的地方也跟著清零了,當初沒意識到,將初始值填進去就OK了!