          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 22:12
引用
引用第11樓rockyhuo于2012-12-17 21:32發表的  :
要拆的不是不可以,就把互感器兩端短路就可以了,有短路片的,更換后拆開就可以。