請問這個隔離變壓器為什么次極0V要與零線相連?這樣不是沒有了隔離效果嗎?測量這個變壓器本身是一個隔離的變壓器,接零的目的是什么?弄不明白

[ 此帖被冬雨在2012-12-18 11:46重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-09-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 11:48
這個變壓器不是起隔離作用,能提供多種工作電壓,你可以選110v工作電壓,看你的接觸器或系統工作電壓要求而定。再就是如果負載短路還可利用變壓器的阻抗,緩沖一下。