kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-19 11:49
我廠有一臺三菱M70型CNC系統4軸數控加工中心,開機后只要拉起EMG開關,就會出現瞬時停電現象,故障代碼為0071,此時NC燈亮;檢查電源380V相電壓,及變壓后的200V相電壓,還有24V直流電壓均正常,且沒有松動,相序也反復試調,依舊顯示S04 (0071)瞬時停電故障;我進入PLC程序查看發現:X0C98(NC報警1)與X0C99(伺服報警)兩觸點是閉合的,造成M7162(NC系統報警);通過PLC程序,我反復檢查并確認各軸機械位置都正常且接近開關觸點信號都能到位,三軸伺服放大器(X軸、Y軸、Z軸的上下、主軸也就是Z  軸)及第四軸(A軸)伺服放大器以及M70型CNC控制系統都從好機床上調換過,故障依舊。我試圖從PLC程序中通過維護窗口,強置斷開解除此警報,重啟后兩觸點又接上了。以前出現此現象,只要電源正常后,故障大多能排除,煩請各位高手,X0C98及X0C99兩觸點來自哪里,何原因造成它們動作,如何解除此警報。加工中心的PLC程序如下,有備注。發給大家用,可要頂喲!
[ 此帖被kgao08885在2012-12-21 12:44重新編輯 ]
有小知識無大學問。1樓  發表于: 2012-12-24 08:23
我的問題解決了,CN9A的中繼及座子同時壞。因中繼線包電壓來自伺服放大板,當拉開急停開關后,CN9A的線包只有瞬時的脈動電壓,只有當主電壓進入伺服放大板后,通過電壓反饋才能維持其(CN9A)吸合,當我在機床面板前,啟動系統,拉起急停開關時,等再回到機床后面測量電壓,此時脈動電壓已經消失,造成不會是CN9A的中繼損壞的假象。但愿同行吸起我的教訓。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。