zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 23:07
   公司一變頻器0.75KW拖動電機帶一輥輪運轉,變頻器額定電流設定2.1A  當設定5HZ運轉時  實際電流是1.9
    此時變頻器報警 F0011  是電動機I2T過溫  電動機過載
  請問各位有什么辦法能消除此報警。
  聲明  頻率提升不算
將設定電流設定為2.5A是否可行?
[ 此帖被zhangdingye在2012-12-21 06:53重新編輯 ]
linsf
水水水水水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-08-27
查看linsf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 09:17
運轉頻率過低 將速度加快,如果必須低俗運行,哪加個減速箱吧