愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-23 20:24
圖片:
下面是一個全自動罐裝的自動梯形圖,當罐裝三秒后T1動作,然后SET Y000,請我,這個時候的Y000應該是一直在保持通電狀態吧,除非給它個RST指令,Y000才會復位吧,可程序中沒有RST指令,為什么在X002罐裝光電開關感應到后,又繼續罐裝,Y000就停下來了,照理說應該沒有復位指令是一直往前走的啊,請問各位大仙幫幫忙接觸困惑
[ 此帖被愛不離在2012-12-28 00:07重新編輯 ]
懂你4033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1818 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2020-07-15
查看懂你4033的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-28 00:23
你的程序有問題按理說y000是不能重復輸出的