starting
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 243 點
下載積分: 755 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-03-20
查看starting的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-25 17:58
三菱1N或2N的PLC,MR-J2S的伺服。想實現如下功能:伺服帶著輸送線勻速前進,輸送線上的產品時有時無沒什么規律性,如果有產品時到光電檢測位置會有一個檢測信號給PLC,檢到信號后往前走10CM要停機一會(執行一個工序),然后又是按原速度繼續前行。查了下各種高速輸出指令都不能在運行中更改頻率和脈沖數。有經驗的師傅指點下我這功能可以實現嗎?如果運行中斷開一個掃描周期會有什么影響嗎(在這時改變脈沖量)?  謝了。

順便說明下為什么要再前行10CM,因為前面位置特殊沒辦法在這位置裝傳感器。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 00:35
引用
引用第3樓ymmfa于2012-12-25 18:35發表的  :
用PLSV,這個可以速度變化。然后前面加一個比較,脈沖數到多了就停。
速度精確,位置上可能會略有點誤差,有時可能多走一點點,做程序的時候適當考慮減一點點。



只有1S才支持這個指令,2N 3U都不支持這個的。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420