月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-07 12:26
繼電器動作,給定就來自模擬量,

繼電器沒動作,給定就來自電位器!

這么切換可以不?  和下面那個AUI      -10V~+10V有什么關系不?

需要修改4-4~9多功能端子參數嗎?選22?








揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 14:20
可以,但是的把正負10V斷開。就是外部模擬量輸入的時候把電位器的那端斷開。我們這的一臺型材擠壓機用的臺達變頻器就是這樣控制的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(月澤) 謝謝,那臺達的AUI端子干 ..
    匯榮鋁業
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 5345 點
    下載積分: 21346 分
    在線時間: 1601(小時)
    注冊時間: 2009-07-21
    最后登錄: 2024-10-31
    查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-08 08:20
    昨天下午仔細看了下變頻器的接線,接線是這樣的:你做的那個圖中的正負10V,AVI ,ACM是接外部電位器的。下面圖中ACI,AVI,ACM是接外部模擬量的(我們這個接在了AUI上,10V的模擬量)。我昨天特意咨詢了一下大連臺達變頻器的代理商,他們說正負10V,AVI,ACM這3個端子只能接外部電位器。模擬量只能用ACI或AVI。按照你的控制思路,這兩種輸入方式只能在同一時間輸入一種控制(是外部電位器或者模擬量),我們的控制實際上就是把這兩種輸入方式用繼電器做了個互鎖。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 你們那是+10,AVI,ACM切換 ..