hzy
好東西,應該大家分享;W(xué)互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-28 08:57
我是新手剛裝了STEP7-Micro,4.0的軟件,買了一根USB/PPI的電纜,可是連上PLC,電纜的燈亮一下就不亮了,下載程序就報通訊超時,檢查電纜,設置都改了,還是不行。請高手指點
PPI屬性改com1,是在設備管理器里找到,通訊時電纜燈應該是亮的,為什么不亮,電纜給廠家試過,是好的。還沒解決,跪求
  謝謝各位大俠的支持,現在問題已解決,我改了波特率和PLC地址就好了,再次感謝!
[ 此帖被hzy在2013-01-08 15:08重新編輯 ]
jfxqhcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 257 點
下載積分: 11886 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2024-03-20
查看jfxqhcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-05 07:50
先在設備管理器中看一下是COM幾,然后再進行設置