rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-07 14:21
想在程式里增加一個在屏幕上顯示的倒計時程序,
程式為:
m8013-【dec d120】
可是實際運行時 m8013 每ON 一次, D120 不止bin 減1,而是減了大概10左右
求助!
D120的設置都是參照已有程式設置的
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 14:30
ld m8013
decp  d120
550374389
!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-07 14:37
請用脈沖執行指令,否則在m8013接通期間,每一個掃描周期D120都減去1,結果不能確定
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-07 14:49
是LD m8013 還是LDP m8013?? 如果是前者能達到要求的話,到沒有見過。后者跟decp一樣