tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-01 21:44
用PLC編程的方法來實現(根據負載大小自動變換星角)達到電機調速的目的可行嗎?大家有什么好的建議分享一下。我趁元旦3天公司放假(我們加班)已將程序調試完畢,感覺還可以。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 20:10
老漢我活了88,才聽到用星三變換調速,如果負載太大,在星型電機帶不動時轉速就會下降,轉差增大,但是電流就會增大呀,超過電流會燒電機的,不知這人咋想的,還說試了可以。