樓主  發表于: 2013-01-01 21:44
用PLC編程的方法來實現(根據負載大小自動變換星角)達到電機調速的目的可行嗎?大家有什么好的建議分享一下。我趁元旦3天公司放假(我們加班)已將程序調試完畢,感覺還可以。
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 19:35
不行的星三角形轉速沒有很大的差別是有相電流和功率的變化
電機轉速公式:n=(f/p)×60;n是轉速,p是磁極對數,f是頻率