大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
394480573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 181 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-03-23
最后登錄: 2020-02-02
查看394480573的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-17 18:44
首先,我相信你的線路接好無誤的。
其次你的電機,發出響聲,是上電沒動作就響,把速度 位置增益直接取消,還有濾波時間也取消,保證不響后

然后再 電動電機運行兩次運行正常,確認。

然后再把速度 位置 濾波時間設定為默認參數的一半 。這個時候電機不響,但是反應有點慢,繼續設置速度增益數值 設定增加5來嘗試。
如果設置了速度增益 響應速度快了(響應速度和自己腦袋持平就行了)然后確認運行中位置有無偏差?,如果有設置位置增益,如果沒有 恭喜你搞定,也可以再設大 速度增益數值,試試看,提高響應,聽到電機震動或報警了就減小

上面還有一個為提到,剛性或者慣量怎么理解,草根的告訴你 你覺得你的負載用了電機能量的多少取值,沒有百分百準確的數據,靠自己經驗。

等于你的負載大 用了電機的60%慣量或者剛性設置60% 如果電機用了70%那么你慣量或剛性設置70% 但是設定好后,不影響運動繼續往上加點