qvbwg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 241 點
下載積分: 764 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2024-08-02
查看qvbwg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-07 15:00
CPU224XP能否作定位控制(不擴展模塊),當前脈沖數在哪個位置讀?
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 22:46
可以的,需要仔細閱讀說明哦
大概也許可能? hsc1 記錄q0.0 hsc3記錄q0.1?
要掌握當前位置,就需要分別對 發脈沖和高速計數器進行編程,很好用,也非常準確,100KHz的脈沖,發送200000個,經測量無誤,與發送數相等,接收到開始時有正負10個誤差,后經改變導線接地,濾除干擾等措施,三者完全相等。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812