zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 14:00
我想請問下大俠們,對于用西門子200高數計數:我用的HSC0,I0.0接的事A相,I0.1接的是B相。請問HC0的當前值,是什么?是伺服放大器的累計脈沖么》?
還有個問題:AB相計數的原理是什么。希望大家多多提攜,謝謝
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-08 20:40
1.HC0的當前值只隨I0.0、I0.1輸入脈沖數而改變,具體如何改變又和高速計數器計數方式有關,

2.用到AB相計數一般都是編碼器正交計數方式,也就是可以增減計數,A相超前增計數,B相超前減計數。

詳細說明請查閱s7-200系統手冊