heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-09 21:20
有個儲水罐,上端有個傳感器,用來做水位用的,一根從三樓到一樓的管路放水到儲水罐,F(xiàn)在有一問題,放的水不能讓儲水罐溢水出來,在水管的上端加個電磁閥,用傳感器來控制電磁閥的通斷,問題是三樓下來的水有一定的重力,而電磁閥是得電就堵死水管,電磁閥的密封用不了好久就會壞,而且長期這樣,水管接頭也容易壞。不知各位好友有沒有代替電磁閥的東西,或者是更好的辦法!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28565 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 14:34
液體用的是流體閥,閥用錯了吧!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(heyue) 電磁閥也行
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!