樓主  發表于: 2013-01-09 21:20
有個儲水罐,上端有個傳感器,用來做水位用的,一根從三樓到一樓的管路放水到儲水罐,F(xiàn)在有一問題,放的水不能讓儲水罐溢水出來,在水管的上端加個電磁閥,用傳感器來控制電磁閥的通斷,問題是三樓下來的水有一定的重力,而電磁閥是得電就堵死水管,電磁閥的密封用不了好久就會壞,而且長期這樣,水管接頭也容易壞。不知各位好友有沒有代替電磁閥的東西,或者是更好的辦法!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 09:17
電動閥,氣動閥。3樓方法也行,實在不行管道不要直接進水箱,安裝一段平行管,電磁閥安裝在平行管上,緩沖一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(heyue) 感謝!主意不錯