樓主  發表于: 2013-01-11 08:53
目前發生了一個很難搞定的問題,給的脈波指令是 DRVI
原點方式是最初始一圈找原點,之後的都是DRVI 給脈波,一圈是5400
常常有時候突然就發生 多跑,或者就是越跑越少,觀察D8340 卻都是正常的數值
,如果D8340都是正確的數值,那是不是就跟程序沒關係?伺服馬達換過了,驅動器也換過了,但是還會發生
請問大師們,會是哪裡的問題??
[ 此帖被h30631在2013-02-07 08:26重新編輯 ]
lqp2220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2021-09-25
查看lqp2220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 17:14
松下伺服可以設置面板顯示值為累積接收脈沖數。

可以對照下PLC發出的脈沖數,跟伺服接收到的脈沖數是不是一致。測幾次后應該基本可以判斷。

應該這類問題都是干擾引起的可能性比較大。

樓主,若是解決了,麻煩在這通告聲大家,好讓我們也多知道點
樓主留言:
感謝!

有消息一定回報